Bonjour ,
Si vous avez une documentation concernant le pompage au fil de vent , où la génératrice éolienne est directement accouplée au moteur de la pompe (fréquence variable, tension variable) sans l'utilisation de batterie ou de convertisseur ,la plupart des articles que je trouve sont en anglais

Merci.

kosmosdel
Nouveau

Messages : 9
Date d'inscription : 08/03/2010

Revenir en haut Aller en bas

pompage electrique par aerogenerateur Empty Re: pompage electrique par aerogenerateur

Message par moissan Lun 3 Déc - 15:57

si tu trouve une eolienne qui fait du triphasé a une frequence proche de 50Hz ça peut alimenter directement une pompe triphasé ... ne surtout pas utiliser de pompe monophasé dont le comportement est catastrophique hors de la frequence normale ... a moins de transformer la pompe monophasé en triphasé par un transformateur special

si l'alternateur de l'eolienne est a aimant permanent , ça fait une tension directement proportonielle a la frequence : ça convient très bien quand la frequence diminue : il faut que la tension diminue en même temps que la frequence , comme le font les variateur de triphasé

il faut eviter que la frequence puisse depasser le 50Hz car la pompe ferait une puissance superieur a ce qui est prevu ...

si l'alternateur est a exitation bobiné il ne faut surtout pas un regulateur qui fait une tension constante quand la frequence varie : il faut tout simplement un courant d'exitation constant pour faire comme avec une exitation a aimant permanent

helas dans les doc d'eolienne on voit rarement la frequence fournie puisque c'est destiné a etre redressé pour faire du courant continu

si l'eolienne fait une tension trop basse genre 24 ou 48 il n'y a pas de probleme a mettre un transfo , qui lui aussi acepte bien une tension variable proportionnellement a la frequence

la pression de la pompe diminue avec la frequence : en dessous d'une certaine frequence si la pression ne depasse pas la hauteur de pompage ça ne pompe plus rien du tout

il faudrait au moins un contacteur automatique qui coupe quand la frequence et trop basse , pour ne pas user la pompe pour rien ... et aussi quand la frequence est trop haute pour ne pas la griller