Eolienne 15kW et batteries
3 participants
Page 1 sur 1
Eolienne 15kW et batteries
Bonjour,
je suis actuellement en école d'ingénieur et dans la cadre d'un projet je dois dimensionner une éolienne pour un site isolé.
Après divers calcul j'arrive à la conclusion qu'une éolienne de 15kW est nécessaire.
Mais j'éprouve quelques difficultés pour les batteries.
Mon site a besoin de 70 140kWh/j et je suis partie sur du 12V et une décharge de 60%.
Je trouve que la capacité nécessaire de ma batterie est de 9 742 Ah.
Et sur un site de vente de kits éoliens j'ai vu que pour une éolienne de 15kW il faudrait 25 batteries de 12V et 500Ah.
Trouvez-vous cela correct?
En faisant quelques recherches je n'ai pas trouvé de telle batteries, ou alors très chères...
En vous remerciant d'avance pour vos éventuelles réponses.
je suis actuellement en école d'ingénieur et dans la cadre d'un projet je dois dimensionner une éolienne pour un site isolé.
Après divers calcul j'arrive à la conclusion qu'une éolienne de 15kW est nécessaire.
Mais j'éprouve quelques difficultés pour les batteries.
Mon site a besoin de 70 140kWh/j et je suis partie sur du 12V et une décharge de 60%.
Je trouve que la capacité nécessaire de ma batterie est de 9 742 Ah.
Et sur un site de vente de kits éoliens j'ai vu que pour une éolienne de 15kW il faudrait 25 batteries de 12V et 500Ah.
Trouvez-vous cela correct?
En faisant quelques recherches je n'ai pas trouvé de telle batteries, ou alors très chères...
En vous remerciant d'avance pour vos éventuelles réponses.
Eolette- Nouveau
- Messages : 1
Date d'inscription : 15/10/2010
Re: Eolienne 15kW et batteries
Bienvenue sur le forum !
Admin- Administrateur
- Messages : 6144
Date d'inscription : 17/10/2006
Re: Eolienne 15kW et batteries
Bonjour Eolette
Il faudrait revoir votre présentation, en effet si le site a besoin de 70140kWh/jour une énorme éolienne serait nécessaire ! :
3MW ou même 6MW selon la consommation journaliére. S'il s'agit en fait de 70140kWh/an, une machine de 15kW pourrait convenir. Pour le banc de batteries, il faut monter en tension, par exemple 48v et au delà;
regardez en particulier le site de SAFT.
Il faudrait revoir votre présentation, en effet si le site a besoin de 70140kWh/jour une énorme éolienne serait nécessaire ! :
3MW ou même 6MW selon la consommation journaliére. S'il s'agit en fait de 70140kWh/an, une machine de 15kW pourrait convenir. Pour le banc de batteries, il faut monter en tension, par exemple 48v et au delà;
regardez en particulier le site de SAFT.
Mike B- Accro
- Messages : 259
Date d'inscription : 06/01/2007
Sujets similaires
» Batteries
» Recharge batteries
» Question sur les batteries.
» Constructeurs batteries haute capacité